PostWysłany: Sob 9:45, 09 Wrz 2017    Temat postu: wiatr na ściane ogniową

ściana ogniowa (niezależna, wspornikowa) miedzy istniejąca a projektowaną halą - Zakładam ze wiatr działający na ścianę w trakcie budowy nowej hali jest w kombinacji wyjątkowej, a po zbudowaniu hali wiatru już nie ma. Przy taki podejściu obciążam ścianę wiatrem charakterystycznym*0,2 czyli stosunkowo małe obciążenie a co za tym idzie odpowiednio małe slupy i fundamenty. Podzielacie takie podejście?

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wojtpl
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 10 Lip 2013
Posty: 140
Przeczytał: 6 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:57, 10 Wrz 2017    Temat postu:

Moim zdaniem nie jest to sytuacja wyjątkowa, bo wiatr wieje cały czas. Taka sytuacja inwestor zbankrutuje, hali nie postawią a ściana zostanie.

Moze zbyt asekuracyjnie, fundamenty wyjdą absurdalnie duże ale chyba bym nie ryzykował... chyba ze budowane na raz...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wojtusp7
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 19 Sie 2012
Posty: 180
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:49, 10 Wrz 2017    Temat postu:

To się nie mieści w pojęciu oddziaływania wyjątkowego. To jest po prostu przejściowa sytuacja obliczeniowa.

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wojtusp7 dnia Nie 21:50, 10 Wrz 2017, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
LP2475w
Aktywny Forumowicz



Dołączył: 12 Sty 2012
Posty: 50
Przeczytał: 9 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:27, 10 Wrz 2017    Temat postu:

PN-EN-1-6:2005 3.1. (1)

po nocnych rozważaniach - w kombinacji wyjątkowej wiatr traktuje jako obciążenie wyjątkowe czyli nie redukuje go o psi=0,2, ale że to sytuacja wyjątkowa to nie ma współ. obl. 1,5, czyli obciążenie analogiczne jak dla kombinacji charakterystycznej. Do tego alternatywnie kombinacja obliczeniowa z cpi 0,2 i -0,3
W dokumentacji oczywiście zaznaczone że to ściana wewnętrzna itd,


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kari88pl
Aktywny Forumowicz



Dołączył: 08 Mar 2017
Posty: 43
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: WWA

PostWysłany: Śro 10:12, 13 Gru 2017    Temat postu:

Przy wymiarowaniu ściany nie zapomnij o mimośrodzie dodatkowym

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Konstruktor budowlany Strona Główna -> Oddziaływania na konstrukcje Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin