PostWysłany: Sob 13:55, 04 Maj 2024    Temat postu: Obciążenia workami śnieżnymi w pobliżu urządzeń klimatyzacyj

Cześć

Chciałem się zapytać jak uwzględniacie obciążenie workami śnieżnymi w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych/rekuperacyjnych montowanych na dachach.
Chodzi mi o przypadki typowych hal (w środku których jest np. centrum handlowe). Na dachu umieszczane są centrale i urządzenia związane z wentylacją, ogrzewaniem, rekuperacją. Czasami ich wysokość jest spora - ok. 2 m.
Czy przy takim urządzeniu (działającym) realnie tworzą się worki śnieżne, czy też temp. w jego okolicy jest taka, że nic się tam nie gromadzi.

Muszę przewidzieć wcześniej jakieś dodatkowe obc. śniegiem, bo oczywiście jak zwykle rozmiarów centrali i danych od projektantów instalacji nie ma.

Jak podchodzicie do tematu?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kamild
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 31 Mar 2011
Posty: 1547
Przeczytał: 27 tematów

Pomógł: 33 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:23, 04 Maj 2024    Temat postu:

Pytanie jak wygląda podkonstrukcja - jesli będzie wyniesiona dostatecznie dużo nad dach, to worka przy centarali być nie powinno. A jeśli chcesz dołożyć to chyba tylko wg punktu dot. przeszkody na dachu.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Dywan
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 24 Wrz 2018
Posty: 1005
Przeczytał: 17 tematów

Pomógł: 25 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:55, 05 Maj 2024    Temat postu:

Pytanie raczej jak podchodzą do tego projektanci instalacji, gdy masz projekt hali, dajesz tam 0,15 czy 0,5kN/m2 na instalacje, a oni potem we własnym zakresie podczas rozbudowy instalacji w późniejszym etapie na big footach robią co im się żywnie podoba Wink

Ja normalnie projektuję podkonstrukcję i nawet parcie/ssanie wiatru na centrale, reakcje z tego oczywiście przenoszą się na główną konstrukcje i czasem to ma znaczenie nie małe. I takie wg mnie powinno być podejście. A że niektórzy tak nie robią? Zawsze jest to kwestia pewnosci siebie jak deklarujesz taką sprawę architektowi czy Inwestorowi, jest zwykle opór materii, oni, że podchodzisz "zbyt naukowo", że inni robią taniej, że jakie worki itd, trzeba wyjaśniać, że tak się poprawnie projektuje właśnie. Nawet jak mówią, że przecież urządzenia mają serwis, kontrole, że tam sa trakty komunikacyjne, że odśnieżają... prokurator potem powie, że to Ty jesteś konstruktorem, nie ten co serwisuje klime czy inne tam amoniaki.

Ile kasy kosztuje przejscie z IPE330 na 360 a ile ta rura czy centrala? Robiłem kiedyś taką małą podkonstrukcję, co chwile tylko miała stać odkryta, potem zabudowywali. Mówi mi ktoś z ramienia Inwestora, że tam spoko, daj HEBY 240 i po temacie. Ja mu na to, że ależ skądżesz, wyjdzie mniej. On mi na to ile tam milionów jest urządzeniach obok, zbiornikach, rurach itd, te pare kilo nie ma co oszczędzać, ma być projekt na jutro rano i to jest kasa, bo dźwig stoi, a nie pare kilogramów na konstrukcji. Także jak zawsze "zależy".


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Zbyszek11
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 17 Lut 2021
Posty: 270
Przeczytał: 36 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:08, 05 Maj 2024    Temat postu:

Ja uwzględniam dodatkowe obciążenia workami śnieżnymi przy urządzeniach na dachu. Nawet jak to mają być panele fotowoltaiczne to zakładam zwiększone obciążenie śniegiem. Jak nie wiem gdzie urządzenie będzie stało, to zwiększam obciążenie tam gdzie spodziewam się, że zostania postawione albo po całości o czym informuję Inwestora. I jako przykład czym skutkuje olanie tematu podaję sławną halę w Katowicach.

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Zbyszek11 dnia Nie 15:09, 05 Maj 2024, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
gln
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 10 Kwi 2012
Posty: 515
Przeczytał: 16 tematów

Pomógł: 18 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Śląsk

PostWysłany: Pon 10:02, 06 Maj 2024    Temat postu:

Chodząc po dachach widziałem też sytuacje gdzie pod urządzeniem hvac zrobiła się bryła lodu o wysokości kilkudziesięciu cm. Więc może zakładajcie te worki śnieżne. Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
maceducek
Doświadczony Forumowicz



Dołączył: 22 Cze 2010
Posty: 262
Przeczytał: 35 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Zielona Góra

PostWysłany: Pon 17:50, 06 Maj 2024    Temat postu:

W książce Pani Skotniczny jest przykład worku śnieżnego spowodowanego literami nazwy galerii na dachu jakiejś hali z analizą awarii zarwanego dachu przez przeciążenie... i tak, pytam o maksymalną geometrię sprzętu na dachu, żeby ocenić czy worki powstaną, co czasem rozszerza ich zakres. Oraz czy wiatr coś czasem doda... Pytanie o wysokość podkonstrukcji do instalatora wydaje się sensowne, bo czasem mi zwiększali wysokość podkonstrukcji jak im się powiedziało, że śnieg się może zbierać i czerpnia może utknąć poniżej poziomu świeżego powietrza... I 30 cm czasem robi ciekawe momenty, mówiąc dwuznacznie:)

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez maceducek dnia Pon 17:51, 06 Maj 2024, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Konstruktor budowlany Strona Główna -> Oddziaływania na konstrukcje Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)